Консультации по пожарной безопасности

В данном разделе Вы можете получить бесплатную консультацию по любым вопросам пожарной безопасности.
Алексей М.
Сообщений: 29
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:01
Откуда: Иркутск

Консультации по пожарной безопасности

Сообщение: #4 Алексей М.
20 фев 2016, 13:02

Специалисты магазина "Огнеборец" (эксперты, бывшие работники пожнадзора) проводят консультации и разъяснения по всем вопросам, касающимся обеспечения пожарной безопасности.
Консультации проводятся бесплатно!
Задавайте вопросы.

Аватар пользователя
Nata
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 15:20
Откуда: Иркутск

Re: Консультации по пожарной безопасности

Сообщение: #23 Nata
04 мар 2016, 10:12

Могу ли сама без лицензии проводить проверки сигнализации, лестниц, огнетушителей и т.п.?
Только учусь

Алексей М.
Сообщений: 29
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:01
Откуда: Иркутск

Re: Консультации по пожарной безопасности

Сообщение: #24 Алексей М.
04 мар 2016, 10:52

Можете. Но помимо этого требуется проводить и тех.обслуживание, для чего необходимо привлекать лицензированную организацию.

Аватар пользователя
Nata
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 15:20
Откуда: Иркутск

Re: Консультации по пожарной безопасности

Сообщение: #26 Nata
04 мар 2016, 11:46

А где написано, что на проверку пожарных лестниц нужна лицензия и нужно её обслуживать?
Только учусь

Алексей М.
Сообщений: 29
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:01
Откуда: Иркутск

Re: Консультации по пожарной безопасности

Сообщение: #29 Алексей М.
04 мар 2016, 13:36

Для испытаний лестниц лицензия не требуется, но необходимо наличие квалифицированного персонала и аттестованного оборудования. Осмотры и проверки проводить тоже надо. ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний"
п.6.1.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке
объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периодическим испыта-
ниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться
в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целост-
ности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений
целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением
испытаний на прочность.
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный
персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами
его поверок.

БОА63
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 21 июн 2017, 14:54

Re: Консультации по пожарной безопасности

Сообщение: #140 БОА63
21 июн 2017, 15:06

Добрый день! Возник вопрос. Бюджетная организация дополнительного образования ,имеем арендованные(оперативное управление) помещения в разных зданиях ,пренадлежащих муниципалитету . Необходима ли отдельная сигнализация ППС в каждом конкретном случае по имеющимся у нас объектам. Характеристика объектов :
1. Первое подразделение учреждения . Трехэтажное здание с общей лестницей и помещениями арендуемыми различными организациями.Характеристика подразделения: Количество рабочих мест 4 чел., количество обучающихся одновременно не более 30-40 человек , 5 кабинетов на 3 этаже здания общей площадью арендованных помещений 120 кв.м., с выходом в общий коридор , где раположены ещё помещения других арендаторов в количестве 11 кабинетов и общей площадью 280 кв,площадь коридора 90 . общий коридор имеет выход на общую лесничную площадку. Имеется общая сигнализация здания,но отсутствует договор с владельцем ППС здания . Необходима ли отдельная независимая ППС для нашего учреждения , наличие планов эвакуации и организационно распорядительных документов(жкрналы регистрации и учета ПСПТ .
2. Отдельная двухэтажная пристройка с подвалом .находимся на первом этаже с двумя отделениями в левом и правом крыле здания количество рабочих мест на этаже 9 чел., количество обучающихся и посетителей 25 . Отдельная ППС и планы эвакуации иимеются . В подвале отдельно расположенные помещения теплопункта(обслуживает другая организация, сигнализация нашей организации) отсутствует ПП дверь в помещения узла учета теплоэнергии и там же имеется отдельно расположеный вход в архив(с выходом сигнализации на наш прибор. Что нами не учтено и что надо сделать для правильной организации пож. безопасноти
Заранее благодарен!

Алексей М.
Сообщений: 29
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:01
Откуда: Иркутск

Re: Консультации по пожарной безопасности

Сообщение: #142 Алексей М.
23 июн 2017, 14:12

Да, необходима. Основание - п.38 таблицы А.3 Свода Правил СП 5.13130.2009 "УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ"

Елена
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 03:05

Re: Консультации по пожарной безопасности

Сообщение: #147 Елена
01 ноя 2018, 03:12

Добрый день. Вопрос по п.7.22 СП7.13130.2013. У меня подпор воздуха в зону МГН, предусмотрено 2 вентилятора на открытую и закрытую дверь зоны. Вентилятор на открытую дверь установлен на кровле и с ним проблем и вопросов нет, он осевого типа, специальный для систем подпора. А вот вентилятор на закрытую дверь хочу поставить канального исполнения и предусмотреть электрический подогрев воздуха. Получается, что я нарушу требования п7.22, т.к. и вентилятор и нагреватель имеет тепловую защиту? Но с другой стороны, вентилятор расположен под потолком зоны МГН, которая имеет предел огнестойкости и температура в этой зоне не поднимется до критичной для вентилятора или я не права? вопрос в следующем могу ли я в итоге использовать канальный вентилятор на подпор при размещении его непосредственно в зоне МГН?


Вернуться в «Консультации»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость