Пожарная лестница

В данном разделе Вы можете получить бесплатную консультацию по любым вопросам пожарной безопасности.
Аватар пользователя
Виктор Владимирович
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 26 май 2016, 17:34

Пожарная лестница

Сообщение: #52 Виктор Владимирович
07 июн 2016, 16:49

Здравствуйте! Нам необходимо провести испытание вертикальных и маршевых пожарных лестниц поскольку скоро на объекте будет проходить проверка ГПН. Данные вертикальные лестницы были частично демонтированы с целью защиты от вандалов так что с земли до них не допрыгнешь. Значит положительного заключения по итогам испытания не будет. Вопрос - будет ли для инспектора это основанием к штрафу или же важен сам факт проведенного испытания?

Алексей М.
Сообщений: 29
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:01
Откуда: Иркутск

Re: Пожарная лестница

Сообщение: #55 Алексей М.
07 июн 2016, 17:51

Основание будет. Согласно п.24 Правил противопожарного режима в РФ "Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии", так что если лестницу укоротили, то она уже в неисправном состоянии. Но, смотря на сколько обрезали. По ГОСТ Р 53254—2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" регламентируется расстояние от уровня земли до низа лестницы (вертикальной) - не более 1,5 м.