Огнетушители с диэлектрическим раструбом

На любом объекте существуют данные системы (противопожарный водопровод, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения, вентиляция и т.п.). Обеспечение работоспособности этих систем зависит от наличия технических знаний, которыми готовы здесь поделиться с Вам.
Pavel86
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 08:34

Огнетушители с диэлектрическим раструбом

Сообщение: #42 Pavel86
15 мар 2016, 09:00

Согласно СП 9.13130.2009 п 4.1.12. Порошковые и углекислотные огнетушители с насадками или раструбами, изготовленными из диэлектрических материалов, из-за возможного образования разрядов статического электричества не допускается применять на объектах безыскровой или слабой электризации (ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.1.018).
4.1.13. На объектах с повышенной взрывопожарной опасностью и степенью электростатической искроопасности класса Э1 или Э2 не допускается применение порошковых и углекислотных огнетушителей с насадками или раструбами из диэлектрических материалов ввиду возможности накопления на них зарядов статического электричества.
А наши огнетушители ОП, ОУ соответствуют этим требованиям?

Вернуться в «Противопожарные системы»

Кто сейчас на форуме