Страница 1 из 1

Огнезащитная обработка

Добавлено: 21 июн 2016, 13:44
Виктор Владимирович
Здравия желаю коллеги! Подскажите на основании чего вообще требуется огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков и следует ли проводить огнезащитную обработку в случае если перекрытие крыши бетонное с деревянной обрешеткой?

Re: Огнезащитная обработка

Добавлено: 21 июн 2016, 16:48
Алексей М.
Да, требуется.
На основании:
п.10.1 МДС 21-1.98 - "Стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке";
п.5.4.5 СП 2.13130.2012 "Стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292"