Огнезащитная обработка
- Виктор Владимирович
- Сообщений: 9
- Зарегистрирован: 26 май 2016, 17:34
Огнезащитная обработка
Здравия желаю коллеги! Подскажите на основании чего вообще требуется огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков и следует ли проводить огнезащитную обработку в случае если перекрытие крыши бетонное с деревянной обрешеткой?
-
- Сообщений: 29
- Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:01
- Откуда: Иркутск
Re: Огнезащитная обработка
Да, требуется.
На основании:
п.10.1 МДС 21-1.98 - "Стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке";
п.5.4.5 СП 2.13130.2012 "Стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292"
На основании:
п.10.1 МДС 21-1.98 - "Стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке";
п.5.4.5 СП 2.13130.2012 "Стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292"
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость